<답변>
1. 문의하신 13번의 문제는 Outdoor water use reduction 점수항목에 적용할때 영향을 주는 (dramatically = 극적인 사항) 요소를 묻는 문제입니다.
Outdoor Water Use Reduction 점수항목에서는 외부에 사용되는 물(ex. 관개)을 줄이는것을 목적으로 하고 있습니다.
따라서 B. Using turf for goundcover 같은 경우,
말씀하신 바와 같이 Turf는 많은양의 관개가 필요하기 때문에 점수획득이 어렵도록 영향을 주어 정답으로 볼 수 있습니다.
# A. Intalling extensive hardscape 와 C. Increasing planting density의 경우, Ourdoor Water Use Reduction에 영향을 주지만, turf보다 많은 관개량이 필요하지 않습니다.
2. ASHRAE Standard 90.1
- Energy Standard for Building Except Low-Rise Residential Building로써, 에너지 절약 설비 기준과 에너지 시뮬레이션에대한 방법론이 담겨있습니다.
- LEED Project 을 진행시 ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1 Mandatory 사항을 준수해야 하며, 에너지 시뮬레이션은 ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendix G에 따라 수행해야 합니다.
ASHRAE Standard 189.1
- 고성능의 친환경 건축물 설계를 위한 기준입니다.
- LEED와 다른점은 LEED에서는 Prerequisite 사항을 제외한 나머지 Credit을 선택적으로 수행하는 시스템이며,
ASHRAE Standard 189.1에서는 해당지역내의 고성능 친환경 건축물에 대해 최소 수준의 설계 기준을 제공하는 규정입니다.
감사합니다. |